Please enable / Bitte aktiviere JavaScript!
Veuillez activer / Por favor activa el Javascript![ ? ]
DMCA.com Protection Status

vavoo

Toplam 34 adet sonuctan sayfa basi 1 ile 20 arasi kadar sonuc gösteriliyor

Konu: kalorifer tam yanmiyor

Hybrid View

önceki Mesaj önceki Mesaj   sonraki Mesaj sonraki Mesaj
  1. #1
    Tecrübeli Üye BuraK! - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    24 Aralık 2017
    Mesajlar
    144
    Ettiği Teşekkür
    55
    33 mesaja 55 teşekkür aldı
    Alıntı hOrOz Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    1bar 10m su yüksekliyidir.

    1.5 bar yeterlidir 15 m su yüksekliği demektir

    Usta çeşmeyi aç alttaki su girişini aç gözün manometre de olsun

    1.5 barda suyu kapat.

    Bütün peteklerin havasını al su çıkasıya açık tut.

    Sonra manometre bak suyu tekrar 1.5 vara çıkar hortumu sök.

    Bu kadar...
    dedigini yaptim usta su tam 1.5 bar geldi. SImdi nur warmwasser actim 10dk bekliyorum sonra kaloferin havasini alacagim (videodaki adam 10dk sonra alin demisti)

    bakalim sonuc ne olacak

    Sonuc: tüm kalorifer cok güzel yanmaya basladi, sorun cözmüs oldum.

    Yorum yazan herkese cok tesekkür ediyorum...